空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。今天我们来分享下关于压缩机最常见故障的相关知识。 一、制冷压缩机无法正常启动 检修思路 1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。 如果确定是因为电网电压过低,变宝网则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。 2、检查排气阀片是否漏气。 如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。 3、检查能量调节机构是否失灵。 主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。 4、检查温度控制器是否损坏或失调。 如果是失调则应调整温度控制器;如果是损坏则应修复或更换。 5、检查压力继电器是否失灵。 检修压力继电器,并重新设定压力参数即可。 二、没有油压 检修思路 1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。 应紧固接头;如果是堵塞,应疏通油管路。 2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。 若是油压调节阀调节不当,应调整油压调节阀,并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落,则要重新将阀芯装好,并且紧固牢。 3、若曲轴箱内油太少或是存在氨液,就会导致油泵不进油。 若是油太少就应及时加油;若是后者,要及时停机,排除氨液。 4、油泵磨损严重.间隙过大,造成油压上不来。 对这种情况.要对油泵进行修理,故障严重时应直接更换。 5、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。 此时要及时更换相关零部件。 6、曲轴箱后端盖垫片发生错位 发生错位后堵塞住了油泵的进油通道,应做拆卸检查,并将垫片的位置重新固定好。 三、曲轴箱内产生大量泡沫 检修思路 曲轴箱内润滑油起泡沫发生了液击,主要有以下两个方面的原因造成的: 1、润滑油中混有大量氨液,当压力降低时,氨液就会蒸发、严重产生大量泡沫。 对此,应将曲轴箱内的氨液抽空。 2、曲轴箱内加入的润滑油太多,连杆大头搅动润滑油造成了大量泡沫。 对此,应将曲轴箱内过多的润滑油放出一些,使油位达到规定的油面线即可。 四、油温过高检修思路 1、轴与瓦装配不适当,间隙太小。 应调整轴、瓦装配间隙的大小,使间隙符合标准要求即可。 2、润滑油中含有杂质,导致轴瓦拉毛。 对此,应将拉毛轴瓦刮平.并重新更换新油即可:若瓦片拉毛严重时,应更换新的瓦片。 3、轴封摩擦环安装过紧或是摩擦环拉毛。 应重新调整轴封摩擦环。若摩擦环拉毛严重,要更换新的摩擦环。 4、若是由压缩饥的吸、排气温度过高造成的。 应将系统的供液阀进行适当调整,使吸、排气温度恢复正常。 五、曲轴箱内压力升高 检修思路 1、活塞环密封不严。 密封不严从而导致高压向低压串气新的活塞密封环应更换。 2、排气阀片关闭不严,造成曲轴箱内压力升高。 应检查排气阀片座的密封性,如果密封不严,应及时更换新的阀片。 3、缸套与机座的密封性变差。 应将缸套拆下,把接合处清理干净并密封奸,重新装配好即可。 4、曲轴箱内进入过多氨液,蒸发后导致压力升高。 只要将曲轴箱内过多的氨液抽空即可。 六、能量调节机构失灵 检修思路 1、检查是否由于油压过低或是油管被堵塞了 若是油压过低。调整增大油压即可;若是油管堵塞,应该清洗疏通油管。 2、是否由于油活塞被卡住 应将油活塞卸下来清洗并将脏油换掉.重新正确组装即可。 3、是否是拉杆与转动环安装不正确 致使转动环被卡住—应重点检查拉杆与转动环的装配情况,并将其修理至转动环能灵活转动为止。 4、检查是否是油分配阀装配不当所致。 若是应用通气法检查各工作位置是否适当,并重新调整油分配阀即可。 七、回气热废过大 检修思路 1、检测蒸发器中的氨液是否偏少或是供液阀开启度偏小。 若是系统缺氨,应及时补充正常;若是供液阀调整不当,应将供液,阀开启到合适位置。 2、是否是回气管道保温层保温不良或受潮损坏。 应全面检查保温层并更换新的隔热材料。 3、吸气阀气漏气或已破裂损坏。 若是漏气轻微,可研磨阀片使其不再漏气;若是破裂则直接更换新的吸气阀片。 八、压缩机吸气压力比正常蒸发压力低 检修思路 1、供液阀开启太小,可导致供液不足,因此蒸发压力就会下降。 对此,只要将供液阀开启到适当程度即可。 2、吸气管路中的阀门未全开或是阀芯脱落。 若是前者,应将阀门全部打开;若是阀芯脱落,应将阀芯重新安装上即可。 3、系统中液氨缺少,即使开大压力阀,蒸发压力仍然偏低。 此时,应根据实际情况补充适量的液氨。 4、回气管道细,或是回气管路中有“液囊”现象。 若是管径太细,应重新更换合适的回气管;若是存在“液囊”现象,则应将回气管路中的“液囊”段拆掉,并重新焊接管道即可。 九、压缩机湿行程 检修思路 1、当压缩机启动时,如果吸气阀开启过快,就会导致湿行程。 因此,在开机时应缓慢开启吸气阀,以避免导致湿行程,损坏压缩机。 2、如果供液阀的开启度过大,也会导致湿行程。 此时,只要适当将供液阀关小即可。 3、在冷库融霜后恢复至正常温度。 应缓慢开启吸气阀,并随时观察制冷压缩机的运转情况。若是回气温度下降过快,应暂时停止开启,并等运转恢复正常时,再继续缓慢开启。 十、曲轴箱内有敲击声 检修思路 1、检查连杆大头瓦与轴拐轴颈的间隙是否过大。 此时,应调整间隙,或者直接更换新瓦。 2、如果主轴承与主轴颈之间的间隙过大。 这会发生碰撞与摩擦,产生敲击声,应修理或更换新瓦。 3、检查是否是开口销断裂,连杆螺母有松动。 如果是,应更换新的开口销,并将连杆螺母紧固好。 4、如果联轴器中心不正或联轴器键槽处已松动。 应调整连轴器或检修键槽或更换新键。 5、主轴承钢珠磨损,轴承架断裂。 对此,更换新的轴承即可。 十一、气缸壁温度过热 检修思路 1、若是油泵发生故障,造成油压过低或油路发生堵塞。 应停机进行全面检修。 2、检查是否活塞与气缸壁之间的间隙太小或活塞走偏。 此时,应调整活塞即可。 3、安全块或假盖密封不严,造成高低压串气。 对此应采取措施进行修复使密封性能提高。 4、检查吸气温度是否过高。 应进行调整操作使吸气温度降下来。 5、如果是润滑油质量不好,粘度太小。 应停机更换新的润滑油。 6、检查冷却水套内是否是水垢太厚或者是水量已不足。 若是水垢太厚,应及时清除;苦水量不足,应加大冷却水量。 7、检查吸气、排气阀片是否已损坏。 如果损坏,应及时更换吸、排气阀片。 8、检查活塞环是否已严重磨损。 若是,更换新的活塞环即可。 十二、轴封漏油严重 检修思路 1、检查是否轴封装配不良,造成了轴封严重漏油。 应将轴封正确装配。 2、检查动环与固定环摩擦面是否已经拉毛。 若拉毛严重,应仔细研磨密封面并重新装配。 3、若橡胶密封圃老化或松紧度设置的不适当就会漏油。 对此,应更换新的橡胶圃,并调整合适的松紧度。 4、检查是否是由于轴封弹簧的弹力减弱,造成了轴封漏油。 应将原弹簧拆下,并更换新的同大小的弹簧。 5、检查固定环背面与轴封压盖是否密封性变差。 对此,应将固定环拆下,并将背面环清洗干净后重新装配好。 6、如果曲轴箱压力过高,应进行调整操作。 但在停车前应先将曲轴箱的压力降下来,并检查排气阀是否泄漏。 十三、轴封油温过高 检修思路 1、检查是否润滑油已不足,或油管路堵塞。 若油不足,应适量添加润滑油;若是管路堵塞,则应疏通油管路。 2、检查是否是润滑油不干净或已变质。 对此,应清洗过滤器,并更换新油。 3、检查动环与固定环摩擦面是否压得过紧。 应适当调整弹簧的弹力强度。 4、填料压盖过紧。 应均匀调整压盖螺母,使其避免太紧,造成轴封油温太高。 5、检查主轴承装配间隙是否过小。 对此,应适当调整间隙。 变宝网:http://www.bianbao.net
|