任你发广告论坛-网站推广|网络推广|广告论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 53|回复: 0

阀门定位器常见故障及分析原因

[复制链接]

该用户从未签到

Egotist 发表于 2023-4-4 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站为 免费发广告外链论坛,所有 发外链的内容都属于网友行为,请慎重对待,如有违法内容请举报!
  阀门定位器常见故障及分析原因

  气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。

  现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。

  要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。

  下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下:

  1、阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号

  (1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。

  (2)恒节流孔堵塞。

  (3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。

  (4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。

  (5)气路连接有误(包括放大器)。

  (6)电/气定位器输入信号线正负极接反。

  (7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。

  (8)气源压力的大小不合要求。

  (9)放大器耗气量超额定数值太大。

  (10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。

  (11)放大器预紧力超重。

  (12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。

  (13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。

  (14)电/气定位器输入电信号短路。

  (15)平衡弹簧安装,调试不好。  

  欧亚贸易网https://www.asia-eur.cn/


转载请说明出处,本文地址:任你发广告论坛 http://rnfgg.cn/thread-145239-1-1.html
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发广告|发外链|论坛推广|广告论坛|外链论坛|免费发广告|网站推广论坛|推广论坛|任你发广告论坛

GMT+8, 2024-11-27 00:24 , Processed in 0.182262 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表