任你发广告论坛-网站推广|网络推广|广告论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 47|回复: 0

消防泵所遇到的故障八大问题!

[复制链接]

该用户从未签到

Egotist 发表于 2023-4-21 17:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站为 免费发广告外链论坛,所有 发外链的内容都属于网友行为,请慎重对待,如有违法内容请举报!
  消防泵所遇到的故障八大问题!

  消防泵随处可见,那么下面就随着小编一起来看看消防泵的八大问题吧。

  问题一:消防泵震动严重

  1.消防泵与电机轴不同心?调正,对准消防泵与电机轴心。

  2.消防泵轴弯曲?拆下校直或换新的。

  3.叶轮不平衡?拆下找平衡。

  问题二:消防泵抽不出液体

  1.压出管路太细,管路损失太大?换适合的压出管路。

  2.使用扬程超过了设计扬程?重新选消防泵。

  3.吸入管或消防泵内没有排净气体?检修吸入管路并排净气体。

  4.吸上高度超过允许范围?按允许吸上高度重新安装消防泵。

  5.输送热的、挥发性的介质?降低吸程或采用倒灌按装。

  6.转向反了?纠正转向。

  7.没有灌注液体?重新灌消防泵。

  8.吸入管、出水管或消防泵的流道堵塞?消除杂物。

  问题三:机械密封泄漏严重

  1.固定螺钉松动,使弹簧失去作用?紧固螺钉或重新调整弹簧。

  2.弹簧压力不足?重新调整弹簧压缩量或换弹簧。

  3.静环装配歪斜?重装消防泵用静环。

  4.动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤?修复或更换坏的动环静环。

  5.轴套加工精度和光洁度不够,影响了动环的轴向移动?换加工精度合格的轴套。

  6.杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间?

  消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件。

  7.动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形?重装或更换消防泵用动环密封圈。

  问题四:消防泵用电机过热

  1.填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量。

  2.使用范围(流量、扬程)超过消防泵的设计要求?按系列型谱选合适的电机。

  3.消防泵装配质量差,有摩擦处或电机与消防泵轴不同心?检查装配质量,排除装配故障。

  4.介质比重超过消防泵的配置电机?配置合适的消防泵用电机。

  问题五:消防泵轴承过热

  1.消防泵与电机轴不同心?调正,对准消防泵与电机轴心。

  2.润滑油(脂)没有或不够加润滑油(脂)至要求标准。

  3.轴承损坏?换新消防泵用轴承。

  问题六:消防泵的扬程不够

  1.转速不足:检查电流,恢复转速。

  2.叶轮腐蚀严重?换新叶轮。

  3.半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?减小间隙。

  4.消防泵的性能达不到设计要求?

  换符合设计要求的消防泵。

  问题七:填料密封泄漏严重

  1.填料质量差密封性不好?更换符合要求的石棉填料。

  2.轴套磨损太多?更换轴套。

  3.填料大小不一或磨损严重?更换统一型号的填料。

  4.填料压的太松?上紧填料压盖至适当程度。

  5.填料装置不好?调整填料搭口,使之错开一定角度不在一个方向。

  问题八:消防泵的流量不够

  1.密封环严重磨损或腐蚀?换新密封环。

  2.半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?-减小间隙。

  3.吸入管路太细或杂物堵塞?换合适管路,清除杂物。

  4.叶轮严重磨损或严重腐蚀?换新叶轮。

  5.吸入管浸泡的深度不够,有空气吸入消防泵内?增加吸入管的浸入深度。重装消防泵用静环。  

  中非贸易网https://www.cn-africa.cn/


转载请说明出处,本文地址:任你发广告论坛 http://rnfgg.cn/thread-146560-1-1.html
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发广告|发外链|论坛推广|广告论坛|外链论坛|免费发广告|网站推广论坛|推广论坛|任你发广告论坛

GMT+8, 2024-11-26 22:41 , Processed in 0.195904 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表