任你发广告论坛-网站推广|网络推广|广告论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 99|回复: 0

变压器厂家:变压器铁芯生锈的损害′

  [复制链接]
  • 无聊
    2024-2-1 08:41
  • ejn2tr4200 发表于 2023-10-30 09:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本站为 免费发广告外链论坛,所有 发外链的内容都属于网友行为,请慎重对待,如有违法内容请举报!
      干式变压器的铁芯也是很容易受到损坏的,那么常见的干式变压器经常出现的毛病便是干式变压器的铁芯生锈,那么常见的干式变压器铁芯生锈的损害是什么呢?我们仍是和变压器的厂家进行详细去了解干式变压器铁芯生锈的损害是什么吧
      (1)检修工用具及专门东西:常用检修东西(活动或套筒扳手一套、螺丝刀等)、吊装工用具、摇表(规范2 500 V)、 电动手提风机等。
      (2)检修工艺及规范(包括试验项目) (1)柜体及变压器各接头的查看处理 (1)打开变压器柜体,检査接线的衔接状况,留意带电间隔及其他带电设备。
      (3)查看引人的电缆和引线,有无过热、变色,螺丝有无松动现象,留意保护绝缘子。
      (4)查看柜体的接地线。
      (5)核实分接头的位置、组别与规范铭牌图上的是否共同。
      (6)拆开高、低压侧引线,留意保护绝缘子。
      (7)变压器的打扫 查看变压器的清洁度,如发现有过多的尘埃集合,则须铲除,以确保空气流通 和避免绝缘击穿,特别要留意清洁变压器的绝缘子、绕组装配的顶部和底部。
      使用手提风机或枯燥的压缩空气或氮气吹净通风道等不易接近的空间的尘埃, 且不应有异物。在沉积油灰的状况下,使用无水乙醇铲除。 变压器的全面查看 铁芯及其夹件的外观查看。外表有无过热、变形,螺丝有无松脱现象。查看芯体 各穿心螺杆的绝缘是否杰出。用1000V摇表对螺栓进行测定,绝缘电阻一般不低于100 MOo 接线、引线的查看。检査高、低压侧引线端子及分接头等处的紧固件和衔接件的 螺栓紧固状况,有无生锈、腐蚀痕迹,并将分接头螺栓重新紧固一次。 线圈的查看。查看绝缘体外表有无爬电痕迹或炭化、破损、龟裂、过热、变色的现 象,要采取相应的措施进行处理。 接地状况的查看。查看变压器铁芯一点接地应杰出。 温控器及测温元件的查看、校验。隶属部件的查看。查看其端子排及其接线状况,丈量电机、风扇及接地变压器、 二次电阻等。
      其损害当然是铁心片间短路,涡流环流增大,铁损添加,铁心发热量增大,严重的会因局部温升过高而危及相邻部位的绝缘,进而使变压器烧毁。铁心锈蚀的原因主要是外表防锈处理欠好,受潮就生锈。关于干变可能是先期除锈不净,浸(刷)漆又不全,刚好运行环境又潮。关于油变,可能是油受潮进而。
      以上是常见的干式变压器铁芯生锈的主要的损害,关于干式变压器的铁芯平常要加强保护,防备生锈,特别是不要淋雨,这样的话干式变压器的性能和功用才会提高。
           文章源自:变压器厂家  http://www.zsyzjdz.com

    转载请说明出处,本文地址:任你发广告论坛 http://rnfgg.cn/thread-149189-1-1.html
    高级模式
    B Color Image Link Quote Code Smilies

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发广告|发外链|论坛推广|广告论坛|外链论坛|免费发广告|网站推广论坛|推广论坛|任你发广告论坛 |网站地图

    GMT+8, 2024-9-19 11:20 , Processed in 0.240322 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4 Licensed

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表