循环泵的选型方法以及如何节能消耗
供暖体系是由换热站、二次网和室内采暖设备组成,而循环泵是向用户输送热媒的主要设备,是连接换热站、热网和室内采暖体系的枢纽设备,也是供暖体系中主要耗电设备。
实践工作中,循环水泵参数偏大的现象较为遍及,有的乃至到达原参数的2倍以上,假如循环水泵的流量和扬程偏大,会形成电能的严重糟蹋。所以,合理挑选和正确安装运用循环水泵,是供暖经济运转的要害。
一、循环水泵挑选偏大的原因
1.设计时没有仔细核算热负荷和体系阻力,尤其是外网和换热站内的阻力,采取预算的方法。为保险起见,预算值过大,使选的循环水泵的流量和扬程加大很多。
2.体系运转后没有进行仔细的初调理,体系出现水力失调,为解决末端用户不热的问题,而替换大功率的循环泵。
3、对循环水泵扬程的概念不清,设计时将体系高度计入扬程中,这就使循环水泵的扬程大大增加,也增加了循环泵的电耗。
4.挑选循环泵时,因水泵规格系列所受约束,很难选到流量、扬程完全一致的水泵,一般都选大一号的。这就增加了水泵的运转的耗电量,加大了供暖的运转本钱。
循环泵
二、循环水泵的挑选
1.挑选的准则
循环水泵在供暖体系中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运转中的问题也比较多。因而,正确挑选、合理运用和管理,确保正常供暖和进步经济效益是十分重要的。挑选时应具体考虑以下几个准则:
①所选的循环泵应满意体系中所需的最大流量和扬程,一起要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近体系实践的工作点,且能长时刻在高效区运转,以进步循环水泵长时刻运转的经济性。
②力求挑选结构简略、体积小、重量轻、功率相对比较高的循环泵。
③力求运转时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀功能好。
④挑选适用于流量改变大而扬程改变不大的水泵,即G—H特性曲线趋于平坦的水泵。
2.挑选要注意的几个方面
(1)循环水泵流量的断定
循环水泵的流量是按采暖室外核算温度下的用户的耗热量之和断定的,而在整个采暖期内室外温度到达采暖核算室外温度的时刻很短,这就使大部分时刻水泵流量偏大。挑选循环水泵之前首先要断定热网体系的调理方法,然后依据体系的调理方法来断定循环水泵的流量。
关于新建换热站可安装不同流量的水泵,安装一台100%流量和两台50%流量的循环水泵,依据用户数量的多少和室外的温度进行水泵的调理,别的采用变频进行调理,使水泵软发动,降低发动电流,增强水泵的运用寿命,又能随时依据气候的改变、不一起段的供热曲线进行流量的调理,节省电能和满意不一起期的循环水量要求,到达节能的效果。
(2)换热器的阻力
换热站的内部阻力主要是换热器阻力,换热器的进出口管径应和换热片间的通水能力相匹配,必要时可适当增加换热片数量,削减其进出口的压力降,必要时能够使用旁通管加以辅佐,避免形成热网用户流量缺乏。
3.挑选的方法
目前市场水泵类型、品种繁多,适合于供暖体系的水泵有单级单吸或单级双吸立式管道泵、单级单吸卧式离心泵、直联单级单吸卧式离心泵、轴开式单级双吸卧式离心泵和单级双吸中开蜗壳式离心泵等。能够按照以下过程挑选:
(1)原有核算的流量和扬程可不再进行附加。
(2)在已定的水泵系列表中找某一类型的泵,查找的流量和扬程与“水泵功能表”列出的代表性(一般为中心一行)的流量和扬程一致,假如有两种以上类型的泵都能满意要求,那就要权衡剖析,通常应选其中比转速(ns)较高的、结构尺度小、重量轻的泵。
(3)具体选定了泵的类型后,要检查泵在该体系中运转时的工作情况,调查它的流量和扬程改变范围,是否处在高效区内工作。假如运转工况点偏离高效区很远,则说明泵在该体系中工作经济性差,最好另行挑选。
总归,关于循环水泵的挑选咱们应该换热站的管网调理的不同方法,具体核算体系负荷及阻力,挑选合适的水泵,核算其耗电输热比是否符合要求。一起应注明水泵工作压力,不要误将水泵扬程作为其工作压力。避免水泵扬程加大,糟蹋电能。