  喷淋泵的启动注意事项
  中控室必须可以直接启动电动消防泵(喷淋泵),并且反馈消防泵启动停止信息。
  中控室启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,应不受手动、自动影响。
  手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵,当水喷淋启动时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。
  中控室按钮和消火栓按钮都不论手自动状态,全部可以启动。
  因为直拉线应跨过手自动开关,直接接在消防泵配电箱的直接启泵上。这个可以看下消防泵的接线图,有给消防直启留有接点,电路图里可以看出手自动对这个启动接点是不起作用的。
  消火栓还有报警功能,玻璃破碎后报警,联动启动消防泵。这里的联动受到手动自动的影响。消火栓按钮一般情况下(重要位置)也设置直启泵功能,即和控制室直拉线按钮相同。通过观察消防管网,消火栓和喷淋是否分开,如不分开就应是同一台泵。  