平衡阀在供热工程中的应用与节能

[复制链接]

该用户从未签到

Egotist 发表于 2023-4-24 16:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站为 免费发广告外链论坛,所有 发外链的内容都属于网友行为,请慎重对待,如有违法内容请举报!
  平衡阀在供热工程中的应用与节能

  平衡阀的平衡调试

  在供暖管网的平衡调节中,平衡阀的调试方法有两种:简易法和比例法。

  ①简易法

  简易法的调试步骤是:对任一被调整的平衡阀,将智能仪表与阀体上的两个测压小嘴相连,对该平衡阀做两次开度调节。由于智能仪表中储存了各种型号平衡阀的性能曲线,在向仪表输入两次开度值后,仪表即能获得两次开度下的流量值及流通系数值,进而求出其它部分的流通系数。当向仪表输入该平衡阀处要求流经的水量后,仪表即能显示出该平衡阀在系统水力平衡时的开度值(即圈数值)。这种方法适用于较简单的管网系统的平衡调节,调节顺序是先调有利环路,再调不利环路,仅需一台智能仪表就能完成。

  ②比例法

  对于大型、较复杂系统的平衡调试,最好采用比例法,需配置两台智能仪表,用步话机保持平衡调试时的联系。

  这种方法的调试步骤是:首先找出被调试管路中最不利(即最远)环路中的平衡阀,将智能仪表与平衡阀的两个测压小嘴连接,测出实际流量值(阀门全开),并由仪表计算出流量比(即实际流量与设计流量之比),保持其开度不变;然后用另一台智能仪表测量其上游的平衡阀的流量比,调节此阀门使其流量比与平衡阀保持一致。按此方法再依次调整上游阀门,并使它们流量比均与平衡阀相同,此时它们均具有相同的流量比,最后调整干管平衡阀,使其流量比达到1.0,这时,全部支管的平衡阀均获得相同的流量比1.0,也就是说所有用户流量都达到了设计值。

  比例法调试的顺序是先调不利环路,再调有利环路,最后调干管平衡阀。这种方法调试的优点是:平衡工作量小,每个平衡阀只需调整一次,调试方法的实质是迫使有利环路的水流向不利环路去。

  因此,水泵觉得无论是那种方法调试,调整完后,可用锁定装置将其锁定,并做好调试记录,记下每个平衡阀平衡时的开度值,以备查考。  