  一、负载无输出,或负载电压加不上去
  1、检查电源:控制板、负载电源是否正常,快熔是否烧断。
  2、检查负载:负载是否开路或接线有问题。
  3、检查控制板状态灯:绿色,运行状态;闪烁,停机状态(无输出);红色,过流(无输出);红色闪烁,电源缺相(无输出);红、绿闪烁,散热器超温(无输出);常亮,控制板故障;不亮,未供电或控制板故障。
  4、检查控制板输入指示灯:绿色,亮度应随输入信号变化。
  5、检查控制板P1电位器的位置:顺时针调整,输出电压增加。
  6、检查控制板R1、R2短路片:自动控制时,R1、R2短路片应接好。