      风管安置直接关系到通风、空调体系的总体安置,它与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。
      1.除尘体系的排风点不宜过多,以利各支管间阻力平衡。如排风点多,可用大断面调集管连接各支管。调集管内流速不宜超过3m/s,调集管下部设卸灰设备。
      2.除尘风管应尽可能垂直或歪斜敷设,歪斜敷设时与水平面夹角大于45°。如必需水平敷设或倾角小于30°时,应采取办法,如加大流速、设清扫口等。
      3.输送含有蒸汽、雾滴的气体时,如外表处理车间的排风管道,使用不小于0.005的坡度,以排除积液,并应在风管的紧低点和风机底部装设水封泄液管。
      4.在除尘体系中,为避免风管堵塞,风管直径不宜小于下列数值:
      排送细微粉尘
      80mm
      排送较粗粉尘(如木屑) 100mm
      排送粗粉尘(有小块物体) 130mm
      5.排除含有剧毒物质的正压风管,不应穿过其它房间。
      6.风管上应设置要调理和丈量设备(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔和采样孔等)或预留设备丈量设备的接口。调理和丈量设备应设在便于操作和调查的地址。